Hệ thống thông gió là gì?

Hệ thống thông gió là hệ thống được kiểu dáng để lưu thông không khí trong một ko gian khăng khăng và giới hạn. Hệ thống thông gió sở hữu rộng rãi mục đích sử dụng như duy trì độ ẩm và giữ cho nhiệt độ trong phòng được ổn định, cái bỏ những không khí bụi bẩn và các chất gây dị ứng, sản xuất và bàn bạc ko khí.

Hệ thống thông gió tầng hầm:

một.Vai trò của thông gió tầng hầm Thông gió tầng hầm là 1 trong những đề xuất đề xuất lúc mẫu mã M&E cho nhà cao tầng . sở hữu tầng hầm xây theo kiểu bán hầm thì với thể thông gió tự dưng, bên cạnh đó những khu vực không thể thông gió tình cờ mang thể phải tiêu dùng thông gió hiếp dâm.

Thông gió tầng hầm gồm cả 2 phương pháp là hút gió thải tầng hầm và cấp gió tươi cho tầng hầm tuỳ vào điều kiện thông gió có thể thêm phần cấp gió tươi để đảm bảo đủ oxi cho người.

Lưu lượng thông gió phải đủ để hút hết khói xe , bụi bẩn ra khỏi khu vực hầm và tạo chênh áp để thông gió bỗng nhiên hoặc cưỡng hiếp cấp gió tươi.


hai. những bước tính toán [replacer_a] tầng hầm:

B1: Đánh giá tầng hầm, chọn phương án kiểu dáng (thông gió ngẫu nhiên, hiếp dâm,jetfan,…)
B2:Thiết kế hệ thống , xếp đặt vị trí vật dụng.
B3:Tính toán lưu lượng gió và cột áp tổn thất.
B4: Dựa trên tham số tính được , chọn lọc các kiểu thiết bị thích hợp. Ví dụ: chọn quạt li tâm hay hướng trục,..

Về chọn quạt cho [replacer_a] tầng hầm:

Để chọn quạt hợp lý cần kết hợp giữa người bề ngoài và nhà cung cấp:

các yếu tô nhu yếu cho hệ thống thông gió tầng hầm:

Tính được lưu lượng và cột áp mỗi quạt .
Chọn ví trí sắp đặt quạt hợp lý .
Nắm được kích thước phòng quạt và chiều cao thông thoáng tầng hầm cho phép.
Xác định quạt sẽ được treo hay đặt sàn .
Nắm được độ ồn tối đa khu vực tầng hầm cho phép.
với buộc phải chống cháy cho quạt ko.
Ngân quỹ dành cho hạng mục tầng hầm.
Đặc điểm nguồn điện cấp
Xác định rõ các thiết bị hoặc hệ thống sẽ được kết nối với quạt như biến tần, hệ thống BMS, hệ thống dò CO,..

Người trả lời hoặc cung nhu yếu bị cần cho hệ thống thông gió tầng hầm:

Tra kĩ những thông báo ở trên mang người mẫu mã.
bắt buộc tiêu dùng dòng quạt phù hợp: như kích thước đáp ứng , độ ồn đáp ứng, hiệu suất rẻ nhất,…
nếu thấy những thông số ngoại hình không thực tế thì với thể yêu cầu người ngoại hình tính toán ý trung nhân trí lại. tỉ dụ có thể tính toán lưu lượng một quạt quá to -> kích thước quạt lớn-> ko đủ ko gian lắp đặt.
Tính toán giá bán mang phù hợp với ngân quỹ cho phép ko. giả dụ không mang thể thay đổi chũng mẫu quạt.

3. cách xác định lưu lượng quạt thông gió cho tầng hầm:

Để xác định lưu lượng thông gió tầng hầm khá dễ .Trước tiên chọn bội số tuần hoàn ( Số lần đàm đạo ko khí trong 1 giờ ) thông thường đối với tầng hầm bội số trong khoảng 6-7 lần .

Ví dụ: hầm có diện tích 1000 m2 chiều cao 3 mét thì lưu lượng quạt hút cần thiết = 1000x3x6=18,000 m3/h . mang được lưu lượng rồi thì tuỳ vào kiểu dáng ống gió tính ra tổn thất áp suất.

Tổn thất áp suất trên phố ống gió thẳng là 1 Pa/mét , sau chậm triển khai tra bảng tổn thất áp suất theo tiêu chuẩn Smacna hoặc BS sẽ tậu ra tổn thất áp suất co, phới , lượn, miệng gió. cộng hết vào rồi nhân cho hệ số an toàn 1.2 lần nữa là xong.

lúc chọn quạt cho tầng hầm cần chú ý là chọn một hay hai tốc độ sở hữu bắt buộc chống cháy hay ko vì nó còn liên quan tới nghiệm thu và kết nối sở hữu hệ thống PCCC.

4. 1 số tiêu chuẩn [replacer_a] tầng hầm:

– Tiêu chuẩn Singapor CP 13 được sử dụng hơi phổ thông.
– TCVN -5687 xuất bản năm 1992 cập nhật bảng mới năm 2010
– TCVN-232 1999 Thông gió,chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu
– Tiêu chuẩn Ashare.